Перегляд повної версії : Электропитание двухэтажного дома
Подойдет ли мне эта схема, покритикуйте пожалуйста.
[spoiler=:1ojbmepe][attachment=0:1ojbmepe]SWScan00080.jpg[/attachment:1ojbmepe][/spoiler:1ojbmepe]
Было бы не плохо, если бы был план дома.
Первый этаж.
[spoiler=:28t4wgha][attachment=1:28t4wgha]SWScan00081.jpg[/attachment:28t4wgha][/spoiler:28t4wgha]
Второй этаж.
[spoiler=:28t4wgha][attachment=0:28t4wgha]SWScan00082.jpg[/attachment:28t4wgha][/spoiler:28t4wgha]
1. Я так понимаю, вы планируете трехфазное питание?
2. Второй этаж - это у вас мансарда?
Да. Счетчик уже установлен. Он не в доме.
Наличие наворотов в системе защиты вас устраивает (ВДТ, ОПН)?
ВДТ (УЗО) - выключатель дифференциального тока.
ОПН - ограничитель предельного напряжения.
Бедным - нет, богатым - да.
Мы небогатые, но ставить будем.
Посмотрел я немного вашу схему электрическую.
Старенькая она у вас, и проводов лишних требует.
На ванную комнату в мансарде, например, с разных автоматов на первом этаже идут кабеля - это же бред.
Да и на другие потребители с первого этажа идет жмут кабелей, в то время как можно было бы вывести всего лишь один кабель.
Мы тоже смотрели схему, и она нас не очень устраивает.
А как бы вы посоветовали сделать?
Начнем с освещения. Вас устраивает, что если что-то случится с лампочкой в одном месте, то во всем доме выключится свет?
При разделении света придется ставить три ВДТ, а они не дешевые.
Для упрощения монтажа можете поставить АВДТ, вместо ВДТ и автомата. АВДТ дороже, чем ВДТ.
Можно без ВДТ, но это ослабит защиту.
Если межэтажное перекрытие бетонное, а подшивка потолка первого этажа не горючая, то на первом этаже в ВДТ особой необходимости нет.
Хорошо, пусть будет так. Перекрытие бетонное.
ДВТ на свет, на второй этаж.
В связи с тем, что мы немножко определились с основным принципом защиты и монтажа, могу сказать,
что я разделил бы питание этого объекта на три зоны: кухня, первый этаж (остальное) и мансарда.
Мы тоже так планировали сделать.
В таком случае на первом этаже мы ставим две коробки для автоматов: общую и на кухню.
Одна коробка будет стоять на мансарде.
С общей питание пойдет на кухоную коробку (паралельно подключить вывод на хозпостройки во воре), на ту, что на мансарде и разводка по первому этажу.
В общей коробке на вводе будет стоять по одному ОПН на фазу.
Хорошо. А прокладка кабелей какая будет?
В стенах, в трубах прокладывать смысла нет. Только по горючим конструкциям, тоесть на втором этаже, там где по потолку.
И все это, если делать кабелем ВВГ нг нд.
Можно проложить основные магистрали кабеля в трубах, те, которые идут между коробками с автоматами?
Да, там даже желательно это сделать, тем более, что стены позволяют.
Значит так и сделаем.
Вот вопрос нас еще один беспокоит: не многова-то ли в тех схемах проходных выключателей? Может стоит какие поубирать?
Да, с точки зрения Украинца - многова-то, но с точки зрения Поляка - нет.
Просто так ничего не делается. Там в зале кажется их даже не хватает.
Спасибо, намек понятный. У вас есть еще какие замечания по схеме?
По электрической, если я делал бы себе с учетом того, что каждый год езжу на дачу (море), то холодильник запитал бы отдельной линией
и предусмотрел бы питание сигнализации. Включил бы в схему питание домофона.
Поставил бы вентиляторы в санузлах в вент камеры.
Подумал бы о бойлере и эл. котле.
Если дом с сомнительной подачей электроэнергии, что у нас довольно часто случается, то поискал бы место для генератора или стабилизатора.
На питание мансарды кинул бы не три, а четыре жилы кабеля, аналогично и с кухней.
Железняк
08.12.2012, 17:47
Насоса системы отопления в котельной не видно. Котлы разные случаются.
На входе 3 фазы, выделенная можность 10кВТ,автоматы после счетчика по 25А на фазу, так что в реале будет в полтора раза больше?
В реале, если ограничителем тока является входной автомат, как указано на схеме, 3х20А, то выделенная мощность (потребляемая) будет 12,5 кВт.
Кажется мы еще колонку не предусмотрели.
Вот такой еще вопрос. Там в схеме на одном УЗО висит всего одна розетка в мансарде. Нельзя ли эту розетку подключить к другим?
Там, в схеме опечатка - на том УЗО две розетки, если посмотреть схему мансарды.
Но розетки перевесить стоит.
Спасибо, действительно опечатка.
Подскажите на сколько автоматов придется брать коробки?
Посчитаем по автоматам минимальный вариант с полной защитой.
Две зоны розеток - по автомату и ВДТ.
свет - АВДТ.
Нулевая и заземляющая колодки - по одной штуке.
ВДТ и АВДТ занимают по два места.
Итого:
восемь мест плюс свободное место на всякий случай и для удобства монтажа.
12местная коробка.
Надо же, всего пять автоматов и УЗО, а мы думали, что будет значительно сложнее.
Можно немного и усложнить.
Например, на санузлы поставить отдельную, более чувствительную защиту.
Правда для этого можно поставить тоже один АВДТ,
а не усложнять схему постановкой ВДТ и автомата.
Хорошо, остановимся на последнем варианте.
А что можете сказать по поводу кухни?
Я имею ввиду коробок с автоматами защиты.
Перенесу схему.
[spoiler=:r1qi9hwu]http://ruki-mastera.com.ua/stroyforum/download/file.php?id=1280[/spoiler:r1qi9hwu]
Я объединил бы кухню и кладовку и в кладовке поставил бы коробку автоматов.
Это для удобства монтажа.
Кстати, по кухне есть пара вопросов - (печь и мойку вижу) где холодильник?
Духовка электриеская или газовая?
Сначала вопрос, а то вылетит из головы:
Сколько в моем случае фаз требуется для питания бойлера и электрокотла?
Теперь ответ:
С холодильником еще не решили.
Духовка будет электрическая.
На бойлер и электрокотел, судя по колличеству спальных мест (жителей дома), нужно по три фазы питания.
Вопрос не чисто электрический, но очень связан.
Подскажите, насколько практикуется установка кондиционера на кухне?
Меня смущает 2 вопроса:
Не будет ли он подвергаться чрезмерной нагрузке?
Не вредно ли это для "повара" - с одной стороны жар, с другой холод.
Площадь кухни 13м2, южная сторона...
Теперь ответ:
С холодильником еще не решили.
Духовка будет электрическая.
Расположение кухонных приборов в схеме я бы по возможности изменил.
Вопрос не чисто электрический, но очень связан.
Подскажите, насколько практикуется установка кондиционера на кухне?
Меня смущает 2 вопроса:
Не будет ли он подвергаться чрезмерной нагрузке?
Не вредно ли это для "повара" - с одной стороны жар, с другой холод.
Площадь кухни 13м2, южная сторона...
Чрезмерной нагрузке он подвергаться не будет - это его нормальная, естественная работа.
Повару не навредит, если не будет на него дуть.
Нужно правильно установить и отрегулировать силу вентилятора.
Кондиционеры можно прямо в розетки включать или необходимо какое другое подключение?
Если розетки защищены автоматом 25А, то лучше кондиционер запитать от отдельного автомата на 16А.
Но можно воткнуть и в одну из розеток (при защите их автоматом на 16А).
Хотелось бы уточнить, мы разводим фазы по разным этажам из-за опасности межфазного замыкания?
Да. И для упрощения схемы.
На бойлер и электрокотел, судя по колличеству спальных мест (жителей дома), нужно по три фазы питания.
Тоесть, чем больше людей, тем больше необходимо фаз?
Если в доме будет жить сто человек, то на всех фаз явно не хватит.
Если лимиты не позволяют спокойно получить необходимую мощность с одной фазы, приходится пользоваться большим колличеством фаз.
Вся проблема в лимитах.
Я могу проложить всю проводку алюминиевым кабелем?
Себе можно как угодно, но правильней было бы медью.
Выбирая автоматы, обратил внимание на то, что на одних стоит буква В, на других С.
Какие мне стоит взять?
Если для приборов с двигателями, то желательно С.
В остальных квартирных случаях лучше В.
В УЗО (ВДТ) такой защиты нет.
Такая защита есть в дифатоматах (АВДТ).
Оправдывают ли себя защитные навороты?
Оправдывают ли себя защитные навороты?
Только, если есть что защищать.
Допустим, у людей в доме накуплено аппаратуры на 20 000грн. а на защиту стоимостью в 2 000 они тратиться не стали.
В какой-то момент не хватило имеющейся у них защиты, чтобы спасти все это добро.
Оправдана ли такая экономность - 20 000 на ветер, при экономии на 2 000?
Подскажите пожалуйста, какую наиболее частую ошибку допускают заказчики при решении вопросов с электричеством?
Подскажите пожалуйста, какую наиболее частую ошибку допускают заказчики при решении вопросов с электричеством?
Скупость.
Наиболее частое:
1. Всем известное - нанимают не тех для работы.
2. Покупают кабеля с заниженным сечением жилы.