Нузель
06.12.2012, 12:54
Подойдет ли мне эта схема, покритикуйте пожалуйста.

[spoiler=:1ojbmepe][attachment=0:1ojbmepe]SWScan00080.jpg[/attachment:1ojbmepe][/spoiler:1ojbmepe]

06.12.2012, 13:56
Было бы не плохо, если бы был план дома.

Нузель
06.12.2012, 15:10
Первый этаж.

[spoiler=:28t4wgha][attachment=1:28t4wgha]SWScan00081.jpg[/attachment:28t4wgha][/spoiler:28t4wgha]

Второй этаж.

[spoiler=:28t4wgha][attachment=0:28t4wgha]SWScan00082.jpg[/attachment:28t4wgha][/spoiler:28t4wgha]

06.12.2012, 16:10
1. Я так понимаю, вы планируете трехфазное питание?

2. Второй этаж - это у вас мансарда?

Нузель
06.12.2012, 16:15
Да. Счетчик уже установлен. Он не в доме.

06.12.2012, 16:22
Наличие наворотов в системе защиты вас устраивает (ВДТ, ОПН)?

Нузель
06.12.2012, 16:23
Что значит ВДТ и ОПН?

06.12.2012, 16:26
ВДТ (УЗО) - выключатель дифференциального тока.
ОПН - ограничитель предельного напряжения.

Нузель
06.12.2012, 16:39
Они нужны?

06.12.2012, 16:40
Бедным - нет, богатым - да.

Нузель
06.12.2012, 16:41
Мы небогатые, но ставить будем.

06.12.2012, 16:47
Посмотрел я немного вашу схему электрическую.
Старенькая она у вас, и проводов лишних требует.
На ванную комнату в мансарде, например, с разных автоматов на первом этаже идут кабеля - это же бред.
Да и на другие потребители с первого этажа идет жмут кабелей, в то время как можно было бы вывести всего лишь один кабель.

Нузель
06.12.2012, 16:56
Мы тоже смотрели схему, и она нас не очень устраивает.
А как бы вы посоветовали сделать?

06.12.2012, 17:07
Начнем с освещения. Вас устраивает, что если что-то случится с лампочкой в одном месте, то во всем доме выключится свет?

Нузель
06.12.2012, 17:38
Нет, конечно.

06.12.2012, 17:40
При разделении света придется ставить три ВДТ, а они не дешевые.

Для упрощения монтажа можете поставить АВДТ, вместо ВДТ и автомата. АВДТ дороже, чем ВДТ.

Нузель
06.12.2012, 18:00
А иначе ни как нельзя?

06.12.2012, 18:39
Можно без ВДТ, но это ослабит защиту.

Если межэтажное перекрытие бетонное, а подшивка потолка первого этажа не горючая, то на первом этаже в ВДТ особой необходимости нет.

Нузель
07.12.2012, 10:54
Хорошо, пусть будет так. Перекрытие бетонное.
ДВТ на свет, на второй этаж.

07.12.2012, 11:11
В связи с тем, что мы немножко определились с основным принципом защиты и монтажа, могу сказать,
что я разделил бы питание этого объекта на три зоны: кухня, первый этаж (остальное) и мансарда.

Нузель
07.12.2012, 11:24
Мы тоже так планировали сделать.

07.12.2012, 11:36
В таком случае на первом этаже мы ставим две коробки для автоматов: общую и на кухню.
Одна коробка будет стоять на мансарде.

С общей питание пойдет на кухоную коробку (паралельно подключить вывод на хозпостройки во воре), на ту, что на мансарде и разводка по первому этажу.

В общей коробке на вводе будет стоять по одному ОПН на фазу.

Нузель
07.12.2012, 12:43
Хорошо. А прокладка кабелей какая будет?

07.12.2012, 17:09
В стенах, в трубах прокладывать смысла нет. Только по горючим конструкциям, тоесть на втором этаже, там где по потолку.
И все это, если делать кабелем ВВГ нг нд.

Нузель
08.12.2012, 08:57
Можно проложить основные магистрали кабеля в трубах, те, которые идут между коробками с автоматами?

08.12.2012, 09:37
Да, там даже желательно это сделать, тем более, что стены позволяют.

Нузель
08.12.2012, 16:21
Значит так и сделаем.
Вот вопрос нас еще один беспокоит: не многова-то ли в тех схемах проходных выключателей? Может стоит какие поубирать?

08.12.2012, 16:31
Да, с точки зрения Украинца - многова-то, но с точки зрения Поляка - нет.
Просто так ничего не делается. Там в зале кажется их даже не хватает.

Нузель
08.12.2012, 17:22
Спасибо, намек понятный. У вас есть еще какие замечания по схеме?

08.12.2012, 17:38
По электрической, если я делал бы себе с учетом того, что каждый год езжу на дачу (море), то холодильник запитал бы отдельной линией
и предусмотрел бы питание сигнализации. Включил бы в схему питание домофона.
Поставил бы вентиляторы в санузлах в вент камеры.
Подумал бы о бойлере и эл. котле.
Если дом с сомнительной подачей электроэнергии, что у нас довольно часто случается, то поискал бы место для генератора или стабилизатора.

На питание мансарды кинул бы не три, а четыре жилы кабеля, аналогично и с кухней.

Железняк
08.12.2012, 17:47
Насоса системы отопления в котельной не видно. Котлы разные случаются.

Нузель
09.12.2012, 11:00
На входе 3 фазы, выделенная можность 10кВТ,автоматы после счетчика по 25А на фазу, так что в реале будет в полтора раза больше?

09.12.2012, 11:03
В реале, если ограничителем тока является входной автомат, как указано на схеме, 3х20А, то выделенная мощность (потребляемая) будет 12,5 кВт.

Нузель
10.12.2012, 10:09
Кажется мы еще колонку не предусмотрели.

Вот такой еще вопрос. Там в схеме на одном УЗО висит всего одна розетка в мансарде. Нельзя ли эту розетку подключить к другим?

10.12.2012, 17:58
Там, в схеме опечатка - на том УЗО две розетки, если посмотреть схему мансарды.
Но розетки перевесить стоит.

Нузель
11.12.2012, 14:31
Спасибо, действительно опечатка.
Подскажите на сколько автоматов придется брать коробки?

11.12.2012, 15:56
Посчитаем по автоматам минимальный вариант с полной защитой.
Две зоны розеток - по автомату и ВДТ.
свет - АВДТ.
Нулевая и заземляющая колодки - по одной штуке.

ВДТ и АВДТ занимают по два места.

Итого:
восемь мест плюс свободное место на всякий случай и для удобства монтажа.
12местная коробка.

Нузель
11.12.2012, 19:11
Надо же, всего пять автоматов и УЗО, а мы думали, что будет значительно сложнее.

11.12.2012, 19:22
Можно немного и усложнить.
Например, на санузлы поставить отдельную, более чувствительную защиту.
Правда для этого можно поставить тоже один АВДТ,
а не усложнять схему постановкой ВДТ и автомата.

Нузель
11.12.2012, 19:39
Хорошо, остановимся на последнем варианте.

А что можете сказать по поводу кухни?
Я имею ввиду коробок с автоматами защиты.

11.12.2012, 19:48
Перенесу схему.
[spoiler=:r1qi9hwu]http://ruki-mastera.com.ua/stroyforum/download/file.php?id=1280[/spoiler:r1qi9hwu]
Я объединил бы кухню и кладовку и в кладовке поставил бы коробку автоматов.
Это для удобства монтажа.

Кстати, по кухне есть пара вопросов - (печь и мойку вижу) где холодильник?
Духовка электриеская или газовая?

Нузель
12.12.2012, 18:31
Сначала вопрос, а то вылетит из головы:
Сколько в моем случае фаз требуется для питания бойлера и электрокотла?

Теперь ответ:
С холодильником еще не решили.
Духовка будет электрическая.

13.12.2012, 10:34
На бойлер и электрокотел, судя по колличеству спальных мест (жителей дома), нужно по три фазы питания.

Нузель
13.12.2012, 12:46
Вопрос не чисто электрический, но очень связан.
Подскажите, насколько практикуется установка кондиционера на кухне?
Меня смущает 2 вопроса:
Не будет ли он подвергаться чрезмерной нагрузке?
Не вредно ли это для "повара" - с одной стороны жар, с другой холод.
Площадь кухни 13м2, южная сторона...

13.12.2012, 14:14
Теперь ответ:
С холодильником еще не решили.
Духовка будет электрическая.
Расположение кухонных приборов в схеме я бы по возможности изменил.

13.12.2012, 14:17
Вопрос не чисто электрический, но очень связан.
Подскажите, насколько практикуется установка кондиционера на кухне?
Меня смущает 2 вопроса:
Не будет ли он подвергаться чрезмерной нагрузке?
Не вредно ли это для "повара" - с одной стороны жар, с другой холод.
Площадь кухни 13м2, южная сторона...
Чрезмерной нагрузке он подвергаться не будет - это его нормальная, естественная работа.

Повару не навредит, если не будет на него дуть.
Нужно правильно установить и отрегулировать силу вентилятора.

Нузель
13.12.2012, 14:48
Кондиционеры можно прямо в розетки включать или необходимо какое другое подключение?

13.12.2012, 20:15
Если розетки защищены автоматом 25А, то лучше кондиционер запитать от отдельного автомата на 16А.
Но можно воткнуть и в одну из розеток (при защите их автоматом на 16А).

Нузель
14.12.2012, 11:34
Хотелось бы уточнить, мы разводим фазы по разным этажам из-за опасности межфазного замыкания?

15.12.2012, 00:07
Да. И для упрощения схемы.

Нузель
15.12.2012, 11:54
На бойлер и электрокотел, судя по колличеству спальных мест (жителей дома), нужно по три фазы питания.
Тоесть, чем больше людей, тем больше необходимо фаз?

Бумба
15.12.2012, 13:50
Если в доме будет жить сто человек, то на всех фаз явно не хватит.

16.12.2012, 15:42
Если лимиты не позволяют спокойно получить необходимую мощность с одной фазы, приходится пользоваться большим колличеством фаз.
Вся проблема в лимитах.

Нузель
20.12.2012, 12:52
Я могу проложить всю проводку алюминиевым кабелем?

20.12.2012, 14:33
Себе можно как угодно, но правильней было бы медью.

Нузель
21.12.2012, 12:04
Выбирая автоматы, обратил внимание на то, что на одних стоит буква В, на других С.
Какие мне стоит взять?

21.12.2012, 19:01
Если для приборов с двигателями, то желательно С.
В остальных квартирных случаях лучше В.

Нузель
26.12.2012, 18:53
А с УЗО так же?

26.12.2012, 20:26
В УЗО (ВДТ) такой защиты нет.
Такая защита есть в дифатоматах (АВДТ).

Нузель
28.12.2012, 09:20
Оправдывают ли себя защитные навороты?

28.12.2012, 16:47
Оправдывают ли себя защитные навороты?
Только, если есть что защищать.

Допустим, у людей в доме накуплено аппаратуры на 20 000грн. а на защиту стоимостью в 2 000 они тратиться не стали.
В какой-то момент не хватило имеющейся у них защиты, чтобы спасти все это добро.
Оправдана ли такая экономность - 20 000 на ветер, при экономии на 2 000?

Нузель
07.01.2013, 17:45
Подскажите пожалуйста, какую наиболее частую ошибку допускают заказчики при решении вопросов с электричеством?

zmiey
08.01.2013, 00:37
Подскажите пожалуйста, какую наиболее частую ошибку допускают заказчики при решении вопросов с электричеством?
Скупость.

08.01.2013, 00:46
Наиболее частое:
1. Всем известное - нанимают не тех для работы.
2. Покупают кабеля с заниженным сечением жилы.