Случилась такая херовина:
3544
На ровном месте, без видимой причины, затрещало в коробке и я понял, что загорелась проводка. Проводке 15 лет. Я вырезал поврежденную скрутку и сделал новую. А потом она провалялась и через 2 дня стала зеленой. В чем может быть причина возгорания проводки и почему она позеленела?
За 15 лет старость не приходит проводке. Но сейчас появляется много мощной техники и увеличивается электропотребление. И соответственно, нагрузка на электропроводку. А Ваша коробка была слабым местом.
почему она позеленела?Перегрелась, после термической обработки медь меняет свои свойства и окисляется.
Электрик
25.04.2014, 01:24
В чем может быть причина возгорания проводки и почему она позеленела?Скрутки запрещены!
Вы, по сути, сделали халтуру!
Контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым, болтовым сжимом!
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и спрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений.
Глава 2.1. Электропроводки Общие требования
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ
5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.Подавляющее число пожаров из-за неправильных контактных соединений, неправильных, не установленных от подавляющего числа аварий аппаратов защитного отключения, в части линий неправильно примененной проводки!
polyideic
30.04.2014, 17:16
Перегрелась, после термической обработки медь меняет свои свойства и окисляется.
всё верно!
а на счёт скрутки - требуется обязательно паять!