Олег
28.10.2014, 19:49
Ко мне обратились ребята, которые перевезли свой бизнес в Харьков из Донецкой области. Сняли они помещение, там все было сделано под газовый котел. Но газа нет - обрезали. Стоял старый газовый котел, который они захотели подключить и переделать в твердотопливный. Вот, что имеем:
4777 4778 4779
Сняли все газовое оборудование с котла:
4780
Посрезали старые трубы, срезали старое подключение. Поставили переходы, вышли на пластик и заглушили котел.
4781
Произвели опрессовку котла. С целью проверки его на герметичность. Чтобы понимать, что стоит ли с ним дальше возиться.
4782 4783
Но после того, как опрессовку он прошел успешно, срезали трубы с газового котла, установили циркулляционный насос, расширительный бачек и группу безопасности. (Думал фото этого этапа есть, но оказалось, что нет).
Опрессовали систему. Устранили дефекты (заглушка в радиаторе выскочила после разморозки и 4 радиаторных крана было заменено). Перенесли батарею в холодный цех. Потом занялись переоборудованием котла. Сняли нижние форсунки:
4784
И начали сварочные работы.
4785
Изготовили дверцу поддувайла:
4786
Сварили колосняк:
4787 4788
Весь металл был любезно предоставлен металлоприемником по соседству, ценой в килограммах.
Вот и все. Помещение 120 квадратов. Холодный цех - в пол кирпича белого и шиферная крыша. После розжига котла через 20 минут он вышел на температуру 50 градусов. Все работает как бы нормально. К стати, забыл. В котле термометра никакого не было. Пришлось докупать термометр и впаивать его в трубу, для того, чтоб контролировать процесс.
Единственное, что проблемка с герметизацией дверцы топки. Прилегание у нее не очень хорошее и поддымлевает, если сильно открываешь поддувку. Но эта проблема, в принципе решаема, я так думаю. Пока был еще первый пуск, возможно некоторые недоработки. Первым результатом я доволен.
4777 4778 4779
Сняли все газовое оборудование с котла:
4780
Посрезали старые трубы, срезали старое подключение. Поставили переходы, вышли на пластик и заглушили котел.
4781
Произвели опрессовку котла. С целью проверки его на герметичность. Чтобы понимать, что стоит ли с ним дальше возиться.
4782 4783
Но после того, как опрессовку он прошел успешно, срезали трубы с газового котла, установили циркулляционный насос, расширительный бачек и группу безопасности. (Думал фото этого этапа есть, но оказалось, что нет).
Опрессовали систему. Устранили дефекты (заглушка в радиаторе выскочила после разморозки и 4 радиаторных крана было заменено). Перенесли батарею в холодный цех. Потом занялись переоборудованием котла. Сняли нижние форсунки:
4784
И начали сварочные работы.
4785
Изготовили дверцу поддувайла:
4786
Сварили колосняк:
4787 4788
Весь металл был любезно предоставлен металлоприемником по соседству, ценой в килограммах.
Вот и все. Помещение 120 квадратов. Холодный цех - в пол кирпича белого и шиферная крыша. После розжига котла через 20 минут он вышел на температуру 50 градусов. Все работает как бы нормально. К стати, забыл. В котле термометра никакого не было. Пришлось докупать термометр и впаивать его в трубу, для того, чтоб контролировать процесс.
Единственное, что проблемка с герметизацией дверцы топки. Прилегание у нее не очень хорошее и поддымлевает, если сильно открываешь поддувку. Но эта проблема, в принципе решаема, я так думаю. Пока был еще первый пуск, возможно некоторые недоработки. Первым результатом я доволен.