Перегляд повної версії : Вопрос по трубам теплого пола
Господа специалисты. имеется следующая проблема: дом.1-й этаж (100 квадратов) планируется отапливать теплыми полами (16 труба, сшитый полиэтилен).Длины контуров получаются более-менее одинаковые (78-86 метров), за исключением прихожей- там длина контура 110 метров.Разбить пополам- получится в районе 50 метров.Не большой ли "перепад" между длинами будет?Оставить 110- боюсь, что может не продавить.(Схема укладки везде "улитка").Может, эту петлю уложить трубой 20 мм?Допускается ли подключение труб разного диаметра к одному коллектору?
Господа специалисты. имеется следующая проблема: дом.1-й этаж (100 квадратов) планируется отапливать теплыми полами (16 труба, сшитый полиэтилен).Длины контуров получаются более-менее одинаковые (78-86 метров), за исключением прихожей- там длина контура 110 метров.Разбить пополам- получится в районе 50 метров.Не большой ли "перепад" между длинами будет?Оставить 110- боюсь, что может не продавить.(Схема укладки везде "улитка").Может, эту петлю уложить трубой 20 мм?Допускается ли подключение труб разного диаметра к одному коллектору?
Добрый день.
Стелите все одной трубой. С 20-кой начнутся другие проблемы. Контур делите пополам, если боитесь.110 многовато. Разницу длины потом компенсируете расходомерами.
Спасибо, так и сделаю.А ничего, что такая разница в длинах?Попадалось на просторах интернета, что разница в длинах петель допускается 30-40%.
Добавлено:
Или расходомером поджать эту петлю до остальных, и все нормально будет?
Или расходомером поджать эту петлю до остальных, и все нормально будет?
Конечно, поджать. И все будет в порядке. Лично у меня в комнате 70 м, а в санузле 20. И все нормально работает. Помещений одинаковых не бывает. Первый раз помучается с заливкой и все. Аккуратненько зальете...
Конечно, поджать. И все будет в порядке. Лично у меня в комнате 70 м, а в санузле 20. И все нормально работает. Помещений одинаковых не бывает. Первый раз помучается с заливкой и все. Аккуратненько зальете...
А Вы каким раствором заливали (пропорции)?
А Вы каким раствором заливали (пропорции)?
Стяжку сделали и все. 1:4 на 500 цементе.
Электрик
23.02.2021, 21:36
Разбить пополам- получится в районе 50 метров.Не большой ли "перепад" между длинами будет?Конечно лучше чтоб равномерно было, но сама по себе разница даже в 10 раз не проблема если самый длинный контур НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ принцыпам гидравлики.
Оставить 110- боюсь, что может не продавить. ПРАВИЛЬНО боитесь, так делают НЕпонимающие даже в общих принцыпах гидравлики, теплотехники или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как за те же самые деньги меньше работы а НЕпонимающий владелец так сделанного водяного тёплого пола в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивает за покупные энергоносители.
Может, эту петлю уложить трубой 20 мм?Допускается ли подключение труб разного диаметра к одному коллектору?Так лучше чем 55 метров 16 трубой, но может быть очень сложно или НЕвозможно сделать требуемую укладку в некоторых случаях и ОТСУТСТВУЕТ возможность уложить одним из способов обеспечивающим лучше "жывучесть" при одной из АВАРИЙ водяного тёплого пола.
Советую изучить и остальные нюансы монтажа водяного тёплого пола.
Вкратце про некоторые ОШЫБКИ встречающиеся в 99,999…% случаев при монтаже водяного тёплого пола по 4-х бальной системе, возможно это поможэт Вам хотя бы минимизировать их количество и соответственно минимизировать величину ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители.
Укладка труб.
1 БАЛ!!! 12492, 1,5 балла!! 12493, 2 балла! 12494
Стяжку в основном, как и Олег, делают на 2 балла! В последнее время популярна стяжка на 1 БАЛ!!!
В коллекторах водяных тёплых полов присутствует как минимум две ОШЫБКИ!
Как один из признаков что проектировщик НЕ понимает даже в общих принцыпах гидравлики, теплотехники является наличие в проекте НЕнужной гидрострелки!
И т. д. и т. п.!