С чего бы вдруг тут такие выводы? Ведь начинали с УЗО...
С чего бы вдруг тут такие выводы? Ведь начинали с УЗО...
А температуру плавления земли не подскажите?Повідомлення від Кламп
"Землей" у нас сокращенно называют провод заземления.
Забыл поставить кавычки.
Значит ток при котором он отгорит.Повідомлення від Кламп
Так что там на счет тока?Повідомлення від Кламп
Здается мне, что не все так гладко в "Датском королевстве"?!
Кламп
Произошел обрыв PEN, ток всей линии (PEN) пошел через наше заземление. Какова величина этого тока? Десятки или сотни Ампер?
а куда его подключать то? куда опасный потенциал девать?Повідомлення від Васья
бригаду нада создать, вы что сделали, вы так поступили - ага за вами уже выехали))) зачем за мной выезжать? что б нашлепать по попе солдатским ремнем з бляхой(что б больше так не делать и никому не советовать)Повідомлення від Олег
Да, это не правильно, никто не спорит, но лучше так, чем никак.Повідомлення від вован
[quote=вован]а куда его подключать то? куда опасный потенциал девать?[/quote:1020wfh6]Повідомлення від "Васья":1020wfh6
Если нет заземления, то квартирное "заземление" (заземляющую проводку) никуда не подключать.
В случае присоединения провода заземляющей проводки квартиры к РЕN проводу в квартирном щитке,
при обрыве РЕN провода на вводе, появится опасный потенциал на корпусах приборов данного жилища.