Насоса системы отопления в котельной не видно. Котлы разные случаются.
-
-
08.12.2012 18:47
# ADS
Circuit advertisement
-
Закрепился
Re: Двохэтажный дом
На входе 3 фазы, выделенная можность 10кВТ,автоматы после счетчика по 25А на фазу, так что в реале будет в полтора раза больше?
-
-
Re: Двохэтажный дом
В реале, если ограничителем тока является входной автомат, как указано на схеме, 3х20А, то выделенная мощность (потребляемая) будет 12,5 кВт.
-
-
Закрепился
Re: Двохэтажный дом
Кажется мы еще колонку не предусмотрели.
Вот такой еще вопрос. Там в схеме на одном УЗО висит всего одна розетка в мансарде. Нельзя ли эту розетку подключить к другим?
-
-
Re: Двохэтажный дом
Там, в схеме опечатка - на том УЗО две розетки, если посмотреть схему мансарды.
Но розетки перевесить стоит.
-
-
Закрепился
Re: Двохэтажный дом
Спасибо, действительно опечатка.
Подскажите на сколько автоматов придется брать коробки?
-
-
Re: Двохэтажный дом
Посчитаем по автоматам минимальный вариант с полной защитой.
Две зоны розеток - по автомату и ВДТ.
свет - АВДТ.
Нулевая и заземляющая колодки - по одной штуке.
ВДТ и АВДТ занимают по два места.
Итого:
восемь мест плюс свободное место на всякий случай и для удобства монтажа.
12местная коробка.
-
-
Закрепился
Re: Двохэтажный дом
Надо же, всего пять автоматов и УЗО, а мы думали, что будет значительно сложнее.
-
-
Re: Двохэтажный дом
Можно немного и усложнить.
Например, на санузлы поставить отдельную, более чувствительную защиту.
Правда для этого можно поставить тоже один АВДТ,
а не усложнять схему постановкой ВДТ и автомата.
-
-
Закрепился
Re: Двохэтажный дом
Хорошо, остановимся на последнем варианте.
А что можете сказать по поводу кухни?
Я имею ввиду коробок с автоматами защиты.
-