Хороший план называется - генплан.Повідомлення від Олег
Хороший план называется - генплан.Повідомлення від Олег
Проектирование, строительство, экспертиза
тел. 095-181-32-48
П. 2 - металлические трубы в земле долго не лежат - разрушаются от коррозиии, а также при закладке труб на глубину меньше, чем глубина промерзания приведет к разрыву кабеля внутри трубы. Лучше всего использовать ПВХ трубу или металлопластик.Повідомлення від Олег
П. 4 - скорее всего будет использоваться не бронированный кабель, а в обычной виниловой или резиновой изоляции, которые нельзя прокладывать без защитных труб или каналов, поскольку возможен разрыв кабеля при усадке и подмывании водой грунта, попадании постороннего предмета или камней.
ИМХО: кабель в трубе лучше укладывать под землей на песчаную подушку, которая при обратной засыпке незначительно деформируется (кабель останется целым).
Проектирование, строительство, экспертиза
тел. 095-181-32-48
Раньше не было ПВХ труб. Металлопластик был малого диаметра - не подходил. У меня в деревне, уж более 15 лет, закопаны металлические трубы на глубину 2-х штыков. До сих пор все отлично.Повідомлення від El Lobo
Спорить не буду, констатирую факт. То что сейчас, конечно лучше, но и то, что по-старинке - тоже работает.П. 4 - скорее всего будет использоваться не бронированный кабель, а в обычной виниловой или резиновой изоляции, которые нельзя прокладывать без защитных труб или каналов, поскольку возможен разрыв кабеля при усадке и подмывании водой грунта, попадании постороннего предмета или камней.
По поводу ПВХ трубы. Разведена по участку вода ПВХ трубами. Надо было сделать врезку. Четко знал, где идет труба. Потому, что "шрам" на земле еще не зарос. Копал аккуратно, и даже при всем при этом, вообще не почувствовал, как перерезал его лопатой. Понял только тогда, когда "душ" начался. Хорошо, что там вода была, а не кабель.
план это всегда хорошо, а хороший план еще лучшеПовідомлення від Олег
я у себя на даче два раза переносил беседку. сейчас вот решил еще одну построить, а это свет + освещение дорожек.
кром того время не стоит на месте, у меня сейчас в саду верхнее освещение, хочу переделать на нижнее, т.е. подсветка дорожек, а это другие светильники, другая мощность и количество.
вот еще один недостаток прокладки кабеля под землей.Повідомлення від Олег
а какие недостатки прокладки кабеля поверху?
Недостатки, если кабель поверху:
– не красиво
– могут спикрасть
– можно оборвать
– подвержено влиянию погодных условий
– не удобно
у меня пущен по верху забора
ну обычно прокладывают трубу в земле, можно рукав (но не нужно), и внутри проводят кабеляПовідомлення від vovahacker
Если Вас это устраивает, то почему бы и нет. А если захочется сделать подсветку дорожек? Или они вдоль забора?Повідомлення від yspih
у меня больше выбора и возможностей сделать любой свет. для дорожек подкопатся, для верхнего - воздушкаПовідомлення від Олег