Слышали о появлении на строительном рынке новинки межэтажные легкие перекрытия. Их еще называют сборно монолитные перекрытия.
Что можете сказать о такой технологии перекрытий?
Слышали о появлении на строительном рынке новинки межэтажные легкие перекрытия. Их еще называют сборно монолитные перекрытия.
Что можете сказать о такой технологии перекрытий?
Вы, наверное, имеете в виду перекрытия TERIVA.
[attachment=0:32r15qdw]IMG_0901.JPG[/attachment:32r15qdw]
Технология системы междуэтажного перекрытия Терива более 20 лет используется в странах центральной и восточной Европы. Около 4-х лет назад она появилась на украинском рынке, и упростила решение монтажа перекрытий. Она основана на принципе сборно-монолитной конструкции, а именно: железобетонных балок, пустотелых блоков и монолитного бетона, заливаемого на стройке. При выборе перекрытия необходимо учитывать такие факторы, как прочность, простота монтажа, звуко- и теплоизоляция. Терива обладает всеми этими качествами и имеет ряд преимуществ перед другими видами перекрытия. Сборно монолитные перекрытия набираются без помощи крана.
При большой несущей способности (от 400 кг/м2) и толщине плиты в 240 мм перекрытия Терива, благодаря пустотам в блоках, которыми оно заполняется и особой конструкции балок, значительно меньше в весе по сравнению с плитами и монолитом. Подготовительные работы для изготовления монолитного перекрытия: монтаж опалубки, подпор, вязка и крепление арматуры – занимают много времени. Для монтажа перекрытия TERIVA опалубка не нужна. Это ускоряет все строительные работы. При монтаже перекрытия TERIVA нужно подпереть только балки перекрытия.
За счет вариации длины балок от 1 м. до 8,60 м., Терива решает геометрическую задачу проекта, любой сложности: эркеры, эллипсы, трапеции, круги, ромбы и т.д.
Также это перекрытие экономное в отделке. При заливке сверху бетоном, одновременно делается стяжка и перекрытие уже готово к основанию пола. Снизу выходит идеально ровный потолок. Достаточно 3-4 мм. штукатурки, чтобы скрыть саму конструкцию.
Если брать во внимание все выше перечисленные факторы, то с уверенностью можно говорить о том, что перекрытие «ТЕРИВА» является и практически выгодным и финансово, с помощью его можно достичь финансовой экономии от 10% до 30%, в зависимости от сложности проекта.
Была весной на строительной выставке. Там общалась про перекрытия Террива. Идея очень даже хорошая: простой монтаж и никаких плит с кранами. Можно собрать любую конфигурацию, то есть нет нужды пробивать проемы в межэтажных перекрытиях.
Но реальных жизненных примеров не видела.
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе. (С) Стив Джобс
Подскажите, а если дом уже накрыт крышей, можно монтировать перекрытия Террива?
где в харькове можно посмотреть, купить терриву? какая стоимость? материала? работа? интересен порядок цифр
Нашел расценки на Терриву в Харькове - цена материала 185 грн./кв. м, по работе 60-80 гр/м2. Интересно, на сколько выгоднее, чем покупать плиты и заказывать технику, чтоб их укладывать. Еще скорость подкупает: перекрытие на 100 квадратных метров можно смонтировать тремя рабочими за 3 дня.
Если сравнивать плиты перекрытия и перекрытия Террива по выгоде, то получается следущее (беру перекрытие из рассчета 100 м2):Интересно, на сколько выгоднее, чем покупать плиты и заказывать технику, чтоб их укладывать.
- на закупке: плиты 23500 гр (18 плит), Террива 17500 (есть цены 175 гр/м2)
- по доставке и работе укладки будет цена одинакова
- на кране минимум пару тысяч сэкономить можно.
Это посчитано на основании прайсов.
Какие технические характеристики у перекрытий терива?
Модуль размеров перекрытия 6,10 - 7,20 мПовідомлення від Карамболь
Расстояние между осевыми балками 60 см
Высота монолитного слоя бетона 3 см
Минимальный класс монолитного бетона В 15
Конструктивная высота перекрытия 24 см
Минимальное опирание балки на стену 8 см
Расход пустотелых блоков на 1м2 перекрытия 6,7 шт
Расход балки на 1 м2 перекрытия 1,67 м
Расход монолитного бетона на 1м2 перекрытия 0,05 м3
Вес 1 пустотелого блока 16,5 кг
Предел огнестойкости с 1,5 см толщиной штукатурки 1ч
Общая нагрузка перекрытия 622 кг
Нагрузка без собственного веса конструкции (штукатурки, изоляции, пола, перегородок - второстепенных технологических нагрузок) 354 кг
Масса перекрытия 1 м2 268,0 кг
а где в харькове можно посмотреть, пощупать их?