Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Дифференциальный автомат



Поделиться
  1. #1
    Местный Аватар для $лимон$
    Регистрация
    06.07.2012
    Сообщений
    841
    Сказать "спасибо"
    14
    Поблагодарили 0 раз за 0 сообщ.

    По умолчанию Дифференциальный автомат

    Что лучше поставить: УЗО или дифференциальный автомат?
    Что-то я помню, а что-то забыл, дни потерялись, как мелочь сквозь дыры.
    Помню отчетливо "Костя – дебил", все мы дистрофики страшного мира.

    (С) И. Николаев

  2. # ADS

    Регистрация
    Давно
    Сообщений
    Много
     

  3. #2
    Строй Ангел Аватар для Технолог
    Регистрация
    15.12.2012
    Адрес
    Местные мы!
    Сообщений
    2,003
    Сказать "спасибо"
    26
    Поблагодарили 72 раз за 68 сообщ.

    По умолчанию Re: Дифференциальный автомат

    я вот думаю оба аппарата прилепить... :ugeek:
    думаю не будет ли они друг другу противоречить...
    Капитальное Строительство с первых рук !
    068-920-73-16
    063-168-67-98
    066-867-61-44

    Звоните и Вам помогут!

  4. #3

  5. #4
    Гость

    По умолчанию Re: Дифференциальный автомат

    Куда поставить? УЗО реагирует только на утечку, поэтому после узо необходимо ставить обычный автомат. Диф реагирует и на утечку и на короткое. Узо я бы не рекомендовал ставить на квартиры и дома с количеством комнат больше 3-х.

  6. #5
    Зацепился
    Регистрация
    29.05.2012
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    42
    Сказать "спасибо"
    2
    Поблагодарили 4 раз за 4 сообщ.

    По умолчанию Re: Дифференциальный автомат

    Цитата Сообщение от $лимон$
    Что лучше поставить: УЗО или дифференциальный автомат?
    Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще пропадет защита от утечек и сверх токов! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.
    Цитата Сообщение от А. С. Зюзин Эксперт ООО АСТРО*УЗО, член РОО ТОЭ
    Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств.
    Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти с нужными номиналами. 6А, и особенно характеристика В, большая редкость, а с меньшим номиналом я не встречал вообще.
    Последний раз редактировалось Электрик; 02.02.2014 в 15:20.
    Электрика, отопление, консультации, в том числе заочно. www.opyitnyiy-elektrik.bsgt.kiev.ua

  7. #6
    Гость

    По умолчанию Re: Дифференциальный автомат

    [quote=Электрик]
    Цитата Сообщение от "$лимон$":3quabj7l
    Что лучше поставить: УЗО или дифференциальный автомат?
    Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! [/quote:3quabj7l]
    Это субъективное мнение!!!
    Если какой-то прибор даст пробой, то УЗО от утечки отключит все.
    Представте. Вы с друзьями у вас дома празднуете какой-то праздник. Уже все "на веселе", праздник в самом разгаре, кто-то и гостей, случайно, опрокидывает бутылку шампанского на микроволновку в кухне или разлили воду на комп, или еще что-то, что приводит к срабатыванию УЗО. УЗО, естественно, отключается и отключается все в квартире. Вы, вооружившись спичками или фонариком направляетесь к щитку и пытаетесь включить УЗО, а он не включается, ведь утечка не устранена. Все морозятся, ведь неохота отвечать за испорченную технику или просто этого никто этого не заметил. Вы начинаете нервничать, праздник в самом разгаре, а тут такое. Начинаете звонить своему электрику и он вам начинает что-то рассказывать. Что нужно сделать, куда пойти, что посмотреть. А ведь так хочется, чтобы именно сейчас все заработало. После некоторого времени Вы все-таки находите причину и все включается. И замечаете, что кто-то и гостей уже ушел, кто-то заснул другие разбрелись кто куда. И думаете, зачем я согласился на это УЗО, лучше бы вовсе без него, ведь раньше люди так и жили.
    А что было бы, если бы стояли дифы на отходящие линии. А все просто, отключилась бы одна розетка или одна линия, что, возможно, даже никто и не заметил бы. :drink:

    Даа, ну и написал Не хотел никого обидеть, просто хотел показать случай когда УЗО не помощник.
    Я не сторонник дифов или противник УЗО, но просто ко всему нужно подходить в зависимости от поставленной задачи и то, каков результат необходим.

  8. #7
    Консультант Аватар для polyideic
    Регистрация
    21.06.2013
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    311
    Сказать "спасибо"
    3
    Поблагодарили 15 раз за 11 сообщ.

    По умолчанию

    сложно ответить. всё зависит от тех.условий.