Где-то накрывается изоляция, чревато поражением электрическим током.Повідомлення від Cuba
Какие либо трубопроводы нельзя использовать в качестве заземления, это опасно для Вас и окружающих!Повідомлення від CubaДействующими нормами для повышения электробезопасности в старом жилищном фонде рекомендуется только дифзащита!Повідомлення від ДБН В.2.5-27-2006 УкраинаНе вздумайте в розетке делать перемычку с земляной клеммы на нейтральную или заземляться на этажный щит!Повідомлення від ДБН В.2.5-27-2006
В первую очередь нужно проверить изоляцию посудомоечной машины, если что устранить неисправность и обязательно после группового автомата линии, от которой питается посудомоечная машина, поставить ВДТ 10(30) мА 25А!
В старом жилищном фонде, где нет земли, лучше вообще делать 2-х ступенчатую дифзащиту, общее ВДТ 30 мА, на группы 10 мА!
Так же в старом жилищном фонде, где нет земли, смежные розетки с защитными контактами должны быть только раздельные, удлинители и тройники должны быть без защитных контактов!
[attachment=3:30wze5kn]5_vstroen_razdel_zaz.jpg[/attachment:30wze5kn]
[attachment=2:30wze5kn]6_наруж_моноб.JPG[/attachment:30wze5kn]
[attachment=1:30wze5kn]7_udlinitel.JPG[/attachment:30wze5kn]
[attachment=0:30wze5kn]8_troy.jpg[/attachment:30wze5kn]
Защитные контакты в моноблочных розетках, удлинителях, тройниках соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами, не подключенными из-за отсутствия земли в старом жилищном фонде, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами!
[attachment=7:30wze5kn]1_vstroen_monob_zaz.JPG[/attachment:30wze5kn]
[attachment=6:30wze5kn]2_наруж_моноб_zaz.JPG[/attachment:30wze5kn]
[attachment=5:30wze5kn]3_udlinitel_zaz.JPG[/attachment:30wze5kn]
[attachment=4:30wze5kn]4_troy_zaz.jpg[/attachment:30wze5kn]
Даже если не будет пробоя то через защитные контакты моноблочных розеток будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1 из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать!