  1. #11

    За умовчанням Re: Короткое замыкание

    Цитата Повідомлення від Cuba
    Уважаемые электрики, подскажите, в чем причина и чем это чревато?
    Где-то накрывается изоляция, чревато поражением электрическим током.

    Цитата Повідомлення від Cuba
    Заземление на трубу.
    Какие либо трубопроводы нельзя использовать в качестве заземления, это опасно для Вас и окружающих!
    Цитата Повідомлення від ДБН В.2.5-27-2006 Украина
    4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:
    - трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
    - алюминиевые оболочки и броня кабелей.
    Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …
    Действующими нормами для повышения электробезопасности в старом жилищном фонде рекомендуется только дифзащита!
    Цитата Повідомлення від ДБН В.2.5-27-2006
    2.5.2 Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.
    Не вздумайте в розетке делать перемычку с земляной клеммы на нейтральную или заземляться на этажный щит!

    В первую очередь нужно проверить изоляцию посудомоечной машины, если что устранить неисправность и обязательно после группового автомата линии, от которой питается посудомоечная машина, поставить ВДТ 10(30) мА 25А!

    В старом жилищном фонде, где нет земли, лучше вообще делать 2-х ступенчатую дифзащиту, общее ВДТ 30 мА, на группы 10 мА!

    Так же в старом жилищном фонде, где нет земли, смежные розетки с защитными контактами должны быть только раздельные, удлинители и тройники должны быть без защитных контактов!
    [attachment=3:30wze5kn]5_vstroen_razdel_zaz.jpg[/attachment:30wze5kn]
    [attachment=2:30wze5kn]6_наруж_моноб.JPG[/attachment:30wze5kn]
    [attachment=1:30wze5kn]7_udlinitel.JPG[/attachment:30wze5kn]
    [attachment=0:30wze5kn]8_troy.jpg[/attachment:30wze5kn]

    Защитные контакты в моноблочных розетках, удлинителях, тройниках соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами, не подключенными из-за отсутствия земли в старом жилищном фонде, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами!
    [attachment=7:30wze5kn]1_vstroen_monob_zaz.JPG[/attachment:30wze5kn]
    [attachment=6:30wze5kn]2_наруж_моноб_zaz.JPG[/attachment:30wze5kn]
    [attachment=5:30wze5kn]3_udlinitel_zaz.JPG[/attachment:30wze5kn]
    [attachment=4:30wze5kn]4_troy_zaz.jpg[/attachment:30wze5kn]

    Даже если не будет пробоя то через защитные контакты моноблочных розеток будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1 из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать!
    Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП или СЭС, молниезащита внешняя и внутренняя, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей.

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    Реєстрація
    Always
    Адреса
    Advertising world
    Повідомлень
    Many
     

  3. #12

    За умовчанням Re: Короткое замыкание

    Электрик, спасибо большое за развернутый ответ, даже лекцию!

    Подскажите, пожалуйста, как это проверить изоляцию посудомоечной машины и исправить? Самому как это сделать или нужно вызвать электрика?:

    В первую очередь нужно проверить изоляцию посудомоечной машины, если что устранить неисправность

  4. #13

    За умовчанням Re: Короткое замыкание

    Цитата Повідомлення від Cuba
    Подскажите, пожалуйста, как это проверить изоляцию посудомоечной машины и исправить? Самому как это сделать или нужно вызвать электрика
    Явный пробой изоляции можно обнаружить практически любым тестером, но правильней проверять бытовые электроприборы 500 вольтовым мегамометром.
    [attachment=1:tqhwc8ec]megaometr_500V.jpg[/attachment:tqhwc8ec]
    Если мегаометром проверять то соблюдать особую осторожность и должны быть отключены цепи для которых опасно высокое напряжение мегаометра

    Как исправить не известно что я не знаю. Самому ли делать или вызвать мастера, судя по вопросам лучше мастера по посудомоечным машинам, он по крайней мере может знает болячки разных моделей посудомоечных машин. Чаще всего накрываются тэны.

    По мимо ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ дифзащиты электроприборы к металлическим, металлопластиковым трубопроводам должны подключаться через диэлектрические вставки. Для воды желательно не менее 1-го метра, для экономии места можно использовать готовый полипропиленовый термокомпенсатор.
    [attachment=0:tqhwc8ec]Kompensatorpolipropilenovyj.jpg[/attachment:tqhwc8ec]
    Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП или СЭС, молниезащита внешняя и внутренняя, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей.

  5. #14

    За умовчанням Re: Короткое замыкание

    Большое спасибо!

  6. #15

    За умовчанням Re: Короткое замыкание

    В дополнение к выше написанному, если в квартире старого жилищного фонда, с электрохозяйством отслужившим свой ресурс и пылью прошлого века в этажных щитах, проложена проводка с РЕ, что есть правильно, так как с дифзащитой РЕ в составе проводки выполняет противопожарные функции, то РЕ нужно подключать только в этажном щите под индивидуальный зажим к той части этажного щита, к которой надежно подключен нейтральный провод электростояка парадного. В установочных коробках розеток и возле светильников, ИМЕННО в установочных коробках розеток и возле светильников, а не где-то в другом, якобы удобном месте, РЕ не подключать, заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо!
    [attachment=0:ubnsszmp]РЕ_роз_стар_жилищ_фонд.jpg[/attachment:ubnsszmp]
    Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП или СЭС, молниезащита внешняя и внутренняя, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей.