Сторінка 3 з 3 ПершаПерша 123
Показано з 21 по 23 з 23

Тема: Посоветуйте стабилизатор напряжения для дачи



Поделиться
  1. #21

    За умовчанням

    Ну я бы 5 кВт не советовал бы - со временем столкнетесь с тем, что слабоват окажется. У меня так и было. Где-то год назад взял forte acdr 8kva - пока тьфу-тьфу неплохо. А там посмотрим

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    Реєстрація
    Always
    Повідомлень
    Many
     

  3. #22
    Патриот форума Аватар для Бася
    Реєстрація
    23.04.2014
    Адреса
    Харьков
    Повідомлень
    3,866
    Записів в щоденнику
    1
    Thanks
    1,842
    Thanked 934 Times in 758 Posts

    За умовчанням

    Цитата Повідомлення від jenia12 Переглянути повідомлення
    Ну я бы 5 кВт не советовал бы - со временем столкнетесь с тем, что слабоват окажется.
    Почему окажется слабоват, с чем это связано? Считаем, что нам 5 вполне хватит, на основании того, что максимум до 3,5 доходим. И это при суровой реальности. Потом он начинает пищать, что на входе 130 вольт и вырубается. Иногда приходится холодильник выключать, чтоб насос в скважине запустить и набрать воды.

  4. #23
    Патриот форума Аватар для Бася
    Реєстрація
    23.04.2014
    Адреса
    Харьков
    Повідомлень
    3,866
    Записів в щоденнику
    1
    Thanks
    1,842
    Thanked 934 Times in 758 Posts

    За умовчанням

    Ну вот, починили.Была перепаяна силовая часть, работает.
    Сломанный входной вольтметр нас больше интересует, чем выходной. Поменяли провода местами.
    Сегодня праздник, шкала перевалила, это просто рекорд)) Натисніть на зображення для збільшення. 

	Назва:	20160925_112252.jpg 
	Переглядів:	0 
	Розмір:	75.2 Кб 
	ID:	8142
    Максимум, что мы можем включить при хорошем свете, когда никого нет: печка - 1 кВт, бойлер - 1,5, насос 1,1,
    холодильник 180 Вт. Входное напряжение проседает до 130 вольт. Натисніть на зображення для збільшення. 

	Назва:	20160925_110810.jpg 
	Переглядів:	0 
	Розмір:	78.6 Кб 
	ID:	8143 Когда холодильник стартует что то уже надо выключать,
    потому что пищит стабилизатор. Вот просто печку включили Натисніть на зображення для збільшення. 

	Назва:	20160925_110634.jpg 
	Переглядів:	0 
	Розмір:	64.7 Кб 
	ID:	8144 Так что 8 кВт нам вообще не светит. А в выходной день бывает, что насос и холодильник
    уже пищит, бывает и хуже. Бойлер приходится греть ночью.

  5. The Following User Says Thank You to Бася For This Useful Post:

    Серж 30 (25.09.2016)

Сторінка 3 з 3 ПершаПерша 123

Схожі теми

  1. Мебель для дачи
    від Admin в розділі Мебель, предметы интерьера
    Відповідей: 80
    Останнє повідомлення: 01.10.2021, 19:23
  2. Реле напряжения
    від Талисман в розділі Электрика
    Відповідей: 4
    Останнє повідомлення: 15.07.2020, 20:52
  3. Холодильник для дачи
    від Валентина М. в розділі Домашнее хозяйство
    Відповідей: 4
    Останнє повідомлення: 10.08.2016, 13:14
  4. Теннисный стол для дачи
    від Andrei constructor в розділі Сделай сам
    Відповідей: 20
    Останнє повідомлення: 13.02.2015, 00:04
  5. Стабилизатор напряжения
    від Эльминтер в розділі Электрика
    Відповідей: 34
    Останнє повідомлення: 14.05.2012, 22:54

Мітки цієї теми

Ваші права

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете відповідати в темах
  • Ви не можете прикріплювати вкладення
  • Ви не можете редагувати свої повідомлення
  •  

Яндекс.Метрика