Это не пристройка это эркер. Трещина появилась, потому что консольный участок плиты, на который опираются стены эркера, значительно прогнулся.
Это не пристройка это эркер. Трещина появилась, потому что консольный участок плиты, на который опираются стены эркера, значительно прогнулся.
Проектирование, строительство, экспертиза
тел. 095-181-32-48
Трещина на плите есть?
Если есть, то будет проще. Этот кусок можно вытянуть на домкратах, я так у себя делал. И опять же, вопрос фундамента под этим всем. Если нет фундамента, то оно и будет проседать. Т.е. возможно подпорную стену сгородить, на домкратах вытянуть ее и опереть на эту стенку. Если трещины на плите нет, то вес сильно большой, тонн на 6-7 затанет (прикинуть можно, если размеры дадите).
Тогда хуже.
Думал-думал, в принципе трещина должна быть. Может она миллимитровая и Вы ее просо не видите.
Можно пойти другим путем: под это все поставить опорную стену, когда устоится и возмет на себя вес, даже не трогая крышу (перенести ее на подпорки), переложить кладку.
Проектирование, строительство, экспертиза
тел. 095-181-32-48
нашел - есть трещина...
Проектирование, строительство, экспертиза
тел. 095-181-32-48
Скорее всего перестраивать нужно.