Останній раз редагувалося Олег; 08.07.2015 в 18:10.
Судя по схеме, если будет залипание контактов реле которые включают тэны, то встроенные датчики не помогут.
Останній раз редагувалося zmiey; 09.07.2015 в 17:01.
Что вы подразумеваете под группой безопасности ??
Манометр, воздухоотводчик и сбросник?
Это стоит, но разговор же об неконтролируемом нагреве тэнов электрокотла в случае залипания контактов или отсутствия циркуляции в системе отопления.
Еще проблема, поставил дополнительно к эл. котлу реле протока, что бы котел отключался когда нет движения воды в СО, но оно глючит...
Пока СО холодная, реле работает, как вода нагревается до градусов 70, его клинит и перестает отключать котел.
Есть ли качественные реле протока, а не китайская шняга?
Останній раз редагувалося zmiey; 12.07.2015 в 10:37.
Я не знаю, что Вы называете реле протока, но такое стоит на насосе повышения давления системы. В нем есть 2 функции:
1) отключение при достижении давления,
2) защита двигателя от сухого хода, предназначена для работы с холодной водой.
Для предотвращения залипания контактов сделайте главное реле, которое у Вас уже стоит в котле (китайское), превратите его в реле управления. А главным реле поставьте пускатель добрый советский, что-нибудь по типу ПМЕ. Единственное, конструкция станет шумноватой, но зато надежной. А вообще-то наращивание дополнительных модулей иногда ведет к большему количеству поломок. В-общем, чем проще - тем лучше. А то мы сейчас к 3 кипятильникам прилепим космический корабль.
Останній раз редагувалося Олег; 14.07.2015 в 08:19.
Я не представляю как это сделать.
Спасибо, интересно как это сделать.
Рассказываю...
Снимаем с тена фазный провод, который идет с реле и подключаем к обмотке пускача. Второй провод с обмотки кидаем на ноль (при покупке пускателя уточните, чтобы его обмотка была на 220 вольт). В шапке пускателя стоят 3 группы силовых контактов. Вот их мы и используем. Питание на них кидается с вводного автомата электрокотла, а выход на тен. А группы параллелятся для уверенности. На сколько мне память не изменяет, каждый контакт этого пускателя держит 5 килловатт . Вот так это будет работать.
Реле, которые у Вас уже стоят, превращаются просто в реле управления. А исполнительным (силовым органом) становится пускатель, который безустанно трудится в промышленной сфере.
Вот сам пускатель ПМЕ, либо такой, либо на подобие:
Останній раз редагувалося Олег; 16.07.2015 в 22:27.
zmiey (18.07.2015)
Пытался сделать, но запутался, Вы не могли бы нарисовать на схеме, что куда перебросить?!
Контактор у меня есть Хагер, на 3 контакта, 25 А.
http://tenko.ua/doc/shema_electriche...m_3_75_220.pdf
Останній раз редагувалося zmiey; 22.07.2015 в 10:16.