Бася (12.02.2017)
теоретически 1кг пеллет выдает 5квт тепла
значит на расходе 1.25кг\ч получается 6.25квт\ч
на расходе 0.8кг\ч получается 4квт\ч
но это "чистыми", а реально без танцев с бубном можно передать на воду 80% то есть 5квт\ч и 3.2квт\ч соответственно.
скоро начну проэкт "пеллетного котла" на трубном теплообеннике из 25ти труб 1" для таких "мини горелок" с площадью теплообменника 1.3м2
Останній раз редагувалося Smarodina; 12.02.2017 в 22:30.
Серж 30 (13.02.2017)
мими горелка прошла испытания на 2х этажном доме около 150м2 с объемом системы отопления около 200л на чугунных радиаторах с котлом КСТ-16, хватило горелочки прогреть систему только до 40С... при том что 6квт ТЭН справлялся на ура... не годится КСТ-16 для установки пеллетной горелки, слишком мал теплообменник...
пришла весна... утепление потолка не перестает радовать... за прошедшие сутки ТА толком не остыл, буду топить раз в два дня![]()
прошли вторые сутки, а ТА не торопится остывать... кто то подогревает, возможно половинщики![]()
купил вчера 1.5 тонны пеллет
испытал пеллеты которые превезли, а привезли красивый белые пеллеты прям как пеллетрон любит... вообщем немного они меня расстроили... плотность меньше, такое чувство что и влажность выше...
вообщем спалил 4.8кг и получилось так
мощность горелки 15,44 кватт\ч
потребление 3,6 кг\ч
1кг= 4,29 кватт
а в общем качество хорошее, шлака нет вообще.
Коломиец (25.02.2017)
какие то я чудо пеллеты купил...
спалил 7,1 кг и получилось так
мощность горелки 17,69 кватт\ч
потребление 3,98 кг\ч
1кг= 4,44 кватт
17квт\ч я еще не разу не видел на этой горелкея думаю что такой эффект из за того что эта "белая" пеллета вся короткая до 1см в длинну, а та что перед этой была "темная" была до 4см в длинну...