    За умовчанням Вопрос по трубам теплого пола

    Господа специалисты. имеется следующая проблема: дом.1-й этаж (100 квадратов) планируется отапливать теплыми полами (16 труба, сшитый полиэтилен).Длины контуров получаются более-менее одинаковые (78-86 метров), за исключением прихожей- там длина контура 110 метров.Разбить пополам- получится в районе 50 метров.Не большой ли "перепад" между длинами будет?Оставить 110- боюсь, что может не продавить.(Схема укладки везде "улитка").Может, эту петлю уложить трубой 20 мм?Допускается ли подключение труб разного диаметра к одному коллектору?

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    Реєстрація
    Always
    Повідомлень
    Many
     

  3. #2
    Патриот форума Аватар для Олег
    Реєстрація
    11.02.2012
    Адреса
    Харьков
    Повідомлень
    4,912
    Записів в щоденнику
    1
    Thanks
    472
    Thanked 568 Times in 493 Posts

    За умовчанням

    Цитата Повідомлення від Prest70 Переглянути повідомлення
    Господа специалисты. имеется следующая проблема: дом.1-й этаж (100 квадратов) планируется отапливать теплыми полами (16 труба, сшитый полиэтилен).Длины контуров получаются более-менее одинаковые (78-86 метров), за исключением прихожей- там длина контура 110 метров.Разбить пополам- получится в районе 50 метров.Не большой ли "перепад" между длинами будет?Оставить 110- боюсь, что может не продавить.(Схема укладки везде "улитка").Может, эту петлю уложить трубой 20 мм?Допускается ли подключение труб разного диаметра к одному коллектору?
    Добрый день.
    Стелите все одной трубой. С 20-кой начнутся другие проблемы. Контур делите пополам, если боитесь.110 многовато. Разницу длины потом компенсируете расходомерами.

  4. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:

    Prest70 (20.02.2021)

  5. #3

    За умовчанням

    Спасибо, так и сделаю.А ничего, что такая разница в длинах?Попадалось на просторах интернета, что разница в длинах петель допускается 30-40%.

    Добавлено:

    Или расходомером поджать эту петлю до остальных, и все нормально будет?

  6. #4
    Патриот форума Аватар для Олег
    Реєстрація
    11.02.2012
    Адреса
    Харьков
    Повідомлень
    4,912
    Записів в щоденнику
    1
    Thanks
    472
    Thanked 568 Times in 493 Posts

    За умовчанням

    Цитата Повідомлення від Prest70 Переглянути повідомлення
    Или расходомером поджать эту петлю до остальных, и все нормально будет?
    Конечно, поджать. И все будет в порядке. Лично у меня в комнате 70 м, а в санузле 20. И все нормально работает. Помещений одинаковых не бывает. Первый раз помучается с заливкой и все. Аккуратненько зальете...

  7. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:

    Prest70 (21.02.2021)

  8. #5

    За умовчанням

    Цитата Повідомлення від Олег Переглянути повідомлення
    Конечно, поджать. И все будет в порядке. Лично у меня в комнате 70 м, а в санузле 20. И все нормально работает. Помещений одинаковых не бывает. Первый раз помучается с заливкой и все. Аккуратненько зальете...
    А Вы каким раствором заливали (пропорции)?

  9. #6
    Патриот форума Аватар для Олег
    Реєстрація
    11.02.2012
    Адреса
    Харьков
    Повідомлень
    4,912
    Записів в щоденнику
    1
    Thanks
    472
    Thanked 568 Times in 493 Posts

    За умовчанням

    Цитата Повідомлення від Prest70 Переглянути повідомлення
    А Вы каким раствором заливали (пропорции)?
    Стяжку сделали и все. 1:4 на 500 цементе.

  10. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:

    Prest70 (22.02.2021)

  11. #7

    За умовчанням

    Цитата Повідомлення від Prest70 Переглянути повідомлення
    Разбить пополам- получится в районе 50 метров.Не большой ли "перепад" между длинами будет?
    Конечно лучше чтоб равномерно было, но сама по себе разница даже в 10 раз не проблема если самый длинный контур НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ принцыпам гидравлики.

    Цитата Повідомлення від Prest70 Переглянути повідомлення
    Оставить 110- боюсь, что может не продавить.
    ПРАВИЛЬНО боитесь, так делают НЕпонимающие даже в общих принцыпах гидравлики, теплотехники или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как за те же самые деньги меньше работы а НЕпонимающий владелец так сделанного водяного тёплого пола в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивает за покупные энергоносители.

    Цитата Повідомлення від Prest70 Переглянути повідомлення
    Может, эту петлю уложить трубой 20 мм?Допускается ли подключение труб разного диаметра к одному коллектору?
    Так лучше чем 55 метров 16 трубой, но может быть очень сложно или НЕвозможно сделать требуемую укладку в некоторых случаях и ОТСУТСТВУЕТ возможность уложить одним из способов обеспечивающим лучше "жывучесть" при одной из АВАРИЙ водяного тёплого пола.

    Советую изучить и остальные нюансы монтажа водяного тёплого пола.

    Вкратце про некоторые ОШЫБКИ встречающиеся в 99,999…% случаев при монтаже водяного тёплого пола по 4-х бальной системе, возможно это поможэт Вам хотя бы минимизировать их количество и соответственно минимизировать величину ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители.

    Укладка труб.

    1 БАЛ!!! Натисніть на зображення для збільшення. 

	Назва:	1-ball-kreplenie-trub-TP-v-mate-s-pupirishkami.jpg 
	Переглядів:	0 
	Розмір:	375.8 Кб 
	ID:	12492, 1,5 балла!! Натисніть на зображення для збільшення. 

	Назва:	1,5-balla-kreplenie-trub-TP-lipuchkoy.jpg 
	Переглядів:	0 
	Розмір:	316.3 Кб 
	ID:	12493, 2 балла! Натисніть на зображення для збільшення. 

	Назва:	2-balla-kreplenie-trub-TP-garpunom.jpg 
	Переглядів:	0 
	Розмір:	244.5 Кб 
	ID:	12494

    Стяжку в основном, как и Олег, делают на 2 балла! В последнее время популярна стяжка на 1 БАЛ!!!

    В коллекторах водяных тёплых полов присутствует как минимум две ОШЫБКИ!

    Как один из признаков что проектировщик НЕ понимает даже в общих принцыпах гидравлики, теплотехники является наличие в проекте НЕнужной гидрострелки!

    И т. д. и т. п.!
    Останній раз редагувалося Электрик; 23.02.2021 в 22:55.
    Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП или СЭС, молниезащита внешняя и внутренняя, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей.

Схожі теми

  1. Вопрос специалистам по стяжке пола
    від Prest70 в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 9
    Останнє повідомлення: 07.01.2021, 20:22
  2. Заливка стяжки теплого пола
    від sanda в розділі Фундамент, Бетон
    Відповідей: 11
    Останнє повідомлення: 17.07.2020, 09:40
  3. Требуется монтаж теплого пола
    від Александр1 в розділі Строительные заказы
    Відповідей: 0
    Останнє повідомлення: 27.06.2016, 12:27

Ваші права

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете відповідати в темах
  • Ви не можете прикріплювати вкладення
  • Ви не можете редагувати свої повідомлення
  •  

Яндекс.Метрика