    За умовчанням новий електричний щиток

    Прошу допомоги з N

    Намалював собі таке
    дивлюсь на це все і мені не подобається N, як я його розвів на малюнку.

    вчився по відео з ютуба

    лічильник "ввід" працює завжди , він рахує скільки з мережі (неважливо в якому положенні трехпозіційний). Все буде працювати через інвертор(гібридний), якщо щось не станеться.

    N на трехпозіційному перемикається , а на лічильниках він прохідний і на інверторі теж.

    Дякую за критику.

    Натисніть на зображення для збільшення. 

	Назва:	електрика- 2026-02-25T121250.833.jpg 
	Переглядів:	0 
	Розмір:	60.1 Кб 
	ID:	15658

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    Реєстрація
    Always
    Повідомлень
    Many
     

  3. #2
    Активист форума Аватар для Олег
    Реєстрація
    11.02.2012
    Адреса
    Харьков
    Повідомлень
    5,109
    Записів в щоденнику
    1
    Thanks
    480
    Thanked 587 Times in 511 Posts

    За умовчанням

    Цитата Повідомлення від Nav Переглянути повідомлення
    Прошу допомоги з N

    Намалював собі таке
    дивлюсь на це все і мені не подобається N, як я його розвів на малюнку.

    вчився по відео з ютуба

    лічильник "ввід" працює завжди , він рахує скільки з мережі (неважливо в якому положенні трехпозіційний). Все буде працювати через інвертор(гібридний), якщо щось не станеться.

    N на трехпозіційному перемикається , а на лічильниках він прохідний і на інверторі теж.

    Дякую за критику.

    Натисніть на зображення для збільшення. 

	Назва:	електрика- 2026-02-25T121250.833.jpg 
	Переглядів:	0 
	Розмір:	60.1 Кб 
	ID:	15658
    Доброго вечора.
    Чому нуля немає в інверторі?
    Куди з інвертора вгору йдуть дроти?
    У цьому малюнку нічого не розумію, розібратися вкрай складно. Малюнок зі схемою немає нічого спільного. Не можу зрозуміти, яку топологію Ви переслідуєте.

  4. #3

    За умовчанням

    дякую за відповідь
    спробував переробити
    підписав дроти

    мене бентежить то що там реле, лічильники і інвертор N дзвониться , сквозний я не впевнений як то вірно буде , а там де трьохпозиційний він перемикається.
    Натисніть на зображення для збільшення. 

	Назва:	Креслення1.png 
	Переглядів:	0 
	Розмір:	232.8 Кб 
	ID:	15666

  5. #4
    Активист форума Аватар для Олег
    Реєстрація
    11.02.2012
    Адреса
    Харьков
    Повідомлень
    5,109
    Записів в щоденнику
    1
    Thanks
    480
    Thanked 587 Times in 511 Posts

    За умовчанням

    Цитата Повідомлення від Nav Переглянути повідомлення
    спробував переробити
    Це зовсім інша річ. Все гаразд. Єдине: на вхід інвертора я завжди ставлю двополюсний автомат – проблем не виникає. А на вихід інвертора автомат не ставлю.

Схожі теми

  1. Відповідей: 2
    Останнє повідомлення: 29.12.2025, 19:18
  2. Новий Renault Duster
    від Nikki_23 в розділі Авто Клуб
    Відповідей: 0
    Останнє повідомлення: 17.12.2025, 12:14
  3. Новий податок для власників автомобілів
    від malinka в розділі Авто Клуб
    Відповідей: 0
    Останнє повідомлення: 14.01.2025, 12:06
  4. Відповідей: 1
    Останнє повідомлення: 08.02.2024, 16:28
  5. Відповідей: 0
    Останнє повідомлення: 04.11.2017, 12:29

Ваші права

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете відповідати в темах
  • Ви не можете прикріплювати вкладення
  • Ви не можете редагувати свої повідомлення
  •  

Яндекс.Метрика