На печь необходимо вести отдельный кабель.Повідомлення від Ява
Желательно чтобы было заземление.
На печь необходимо вести отдельный кабель.Повідомлення від Ява
Желательно чтобы было заземление.
При выключеном свете у меня мерцают лампочки. Можно с этим как-нибудь бороться?
1. Необходимо убедиться что размыкает выключатель - ноль или фазу, - должен размыкать фазу.
2. Если есть в выключателе неонка подсветки, то ее возможно придется отключить.
1. Хочу по потолку проложить кабель дабы сэкономить. Потолки из гипсокартона.
Нужна ли гофра? Реально ли будет в будущем сменить провода?
2. Могу ли я поставить предохранители на фазу и на ноль?
Если думаю ставить, например, два автомата, коробку покупать тоже на два автомата?
По правилам гофра желательна. Сменить кабеля, как показывает опыт, скорей всего не удастся.Повідомлення від Купин С
Ноль не должен отключаться индивидуально. Только в паре с фазой.
Следовательно, на ноль предохранитель не ставьте.
Коробку необходимо брать с запасом: + должно быть место на одну или две нулевые колодки, + должно быть место для запасного автомата, + достаточно места для удобства в ремонте, + непредвиденные обстоятельства.Повідомлення від Железняк
Отключил на счетчике ноль, включил свет, - слабо но светится. Как это?
Гдето нулевой провод прохудился, ток с него идет по стене в землю, мимо счетчика.
А как можно подключить генератор к общей сети на случай отключения напряжения?